    1.强电井内PE线设置采用16平方双色线在桥架内敷设连接至每层强,弱电箱内。请问16平方双色线具体是指什么线?这句话要表达的是什么意思?工程量怎么计算? 2.防雷接地隔五层设置均压环,楼层11层,请问这均压环怎么计算工程量? 3.3号楼所有主卧室TD无电源,是否增加。这是什么意思?TD不是弱电吗? 4.江苏04定额里刚性防水套管套定额是按管道直径套还是套管直径套? 5.电缆保护管挖土按定额0.45立方一米计算,现在是结算工程可以按定额计算不?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、16平方双色线就是常用的截面为16平方的黄绿双色线,根据描述这根线主要是用来做保护接地用的(现在高层都是用通长的扁铁),是把电井内的可能会带电的箱体的外壳作个保护性的接地。具体算法可以从底层地面(应该有预留的接地钢板或扁铁)算到顶层配电箱的高度+每层从桥架到配电箱的(水平距离+垂直距离)*层数。 2、均压环主要是用来防侧击雷的,你就按建筑的外墙用多段线拉一下长度就是这一层的均压环的工程量,不过规范好像是隔3层设置,你这个还是第一次见,不过计算工程量是一样的。 3、TD应该是指的弱电插座,但在每个弱电插座的附近都会有个强电插座的,比如说你家电视那不能只有一个信号插座没有电源插座吧呵呵。 4、套管是按管道直径来套取定额的。 5、这一条你描述的不太清楚,保护管挖土按0.45立方一米这个是哪来的呀,0.45好像是电缆沟吧,保护管可以按这个挖土方的坡度来计算,但具体工程量应该是要看你的挖土深度的呵呵。 希望能帮到你。 追答: 1、这个16平方的双色线的作用你要搞清楚,它是用来做竖井里面可能带电箱体的保护性接地的,注意是竖井里面; 所以,这个保护性的PE线是不进户内强弱电箱的,它只是顺着桥架走,不需要管或者是少量的金属软管,把竖井里面的可能带电箱体的外壳接地。你最好结合我上面回答的再好好理解一下。要是能去现场让工人给你指认一下你就全部明白了。 2、0.45立方是电缆沟的每米挖土量;但你要清楚这个是理想状况下的挖土量,也就是说你需要挖土的地方地面非常平整,而且正好你这个项目的设计要求又是0.9米的埋深时,2根以内的电缆挖土方量才是0.45立方;你记0.45没有什么意义!要是你挖土的地方不是平地或者是你挖土不是0.9米深而是1.9米深呢?你要记住的是0.45=(0.6+0.4)*0.9/2,也就是上口0.6米下口0.4米深为0.9米的一个等腰梯形的断面,具体要结合你挖土的实际情况进行换算。 3、16平方双色线就是一根截面为16平方毫米的独芯铜电线,只不过它的绝缘层上有明显的黄绿色标而已。

    2015-12-09 11:16:18 

  • 1.强电井内PE线设置采用16平方双色线在桥架内敷设连接至每层的强,弱电箱内。请问16平方双色线具体是指是接地专用的二色线。这句话要表达的是意思是16平方双色线从接地引出点(或接地箱)处沿桥架敷设至每层的强,弱电箱内连接至箱内的接地端。工程量计算实际布线的长度量安装及线主材费?。

    2.防雷接地隔五层设置均压环[即在5层和11层中加焊接层均压环],楼层11层,这均压环按层的最外围一圈长度计算取量,再套用电气防雷中的均压环焊接项子目。

    3.3号楼所有主卧室TD无电源,是否增加。这是问有设置弱电终端,但无设计供电脑用的电源插座,是不是需要增加设置。

    4.江苏04定额里刚性防水套管套定额是按管道直径套还是套管直径套要看采用的是套管是什么形式的,如果是用管道穿过套管方式的,套管应该按大于管道2#管径计取,如果是直与套管焊接或法兰连接的方式,那套管就与管道同径计取。

    5.电缆保护管挖土按定额0.45立方一米计算,现在是结算工程同样可以。

    2015-12-09 16:20:01 