• 桥架如何套定额?

    1:桥架支架是否要单独套定额? 2:人防工程桥架工程量的计算,是否要扣除穿墙密封套管的长度? 3:桥架支架 距离是多少,如何计算支架的量?

    问题补充:在江苏定额说明中有如下描述:一、配管工程均未包括接线箱、盒及支架的制作、安装。二、钢索架设及拉紧装置的制作、安装、插接式母线槽支架制作,槽架制作及配管支架应执行铁构件制作定额。是不是说桥架支架需另外单独套定额?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:桥架支架是否要单独套定额?

    桥架安装中包含了支架的安装费用,按实际补充支架主材费用即可。如为非成品支架,套用支架制作子目即可。

     2:人防工程桥架工程量的计算,是否要扣除穿墙密封套管的长度? 

    人防工程桥架工程量扣除穿墙密封套管的长度的,穿墙密封套管套用相应定额子目

    3:桥架支架 距离是多少,如何计算支架的量?

    答:参见GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》第3.  当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为 1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于 2m;。吊架桥架宽度每边加50mm,2根直径12的镀锌钢筋,长度乘以每米重量即是支吊架重量,支架同样为长度乘以重量。


    2016-03-14 07:14:08 

  • 1、要套取支撑安装定额,一般桥架的单价中包含了支撑的电价不在记取主材费

    2、不扣除

    3、根据规范计算

    2016-03-14 07:02:00 

  • 1:桥架支架是否要单独套定额?【需要单独套定额,执行一般铁构件制安定额子目】 2:人防工程桥架工程量的计算,是否要扣除穿墙密封套管的长度?【可以扣除,因为人防墙不允许走桥架,桥架穿墙部分是做密闭肋的。】 3:桥架支架 距离是多少,如何计算支架的量?【按照做法水平桥架1.5米一个为宜,竖直桥架2米一个为宜,这个是有规范要求的,现场一般是这么做】

    2016-03-15 15:58:30 

  • 1:桥架支架有设计的按实计算重量计取。

    2:人防工程桥架工程量不扣穿墙管所占体积。

    3:桥架支架的间距一般2-3米。

    2016-03-14 09:22:31 

  • 1、桥架支架要单独套定额。如果是购买成品支架,套桥架支撑架安装子母;如果是用角钢制作吊架,套铁构件制作与安装子母。

    2、不用扣除穿墙密封套管长度。

    3、成品桥架是一段一段组装的,每段长3m,每段至少要安装两个支架才能满足承重要求。因此,桥架支架间距最大1.5m。桥架支架的量,先算一个支架所用材料的长度,在乘以比重,得出单个支架的重量,再乘以支架总个数即可。

    2016-03-14 10:32:33 