    软件计算d轴基础梁,该梁没有高差,没有变截面,为一条从西到东的通梁,共六跨。 梁原位标注如图,奇怪的是在二跨三跨间的负筋计算时却出现了锚固,且该跨处也没有什么特殊构造啊,而且其它跨的负筋均正常计算,请问老师为什么出现这种情况。 该梁的其余钢筋均正确计算。

    弯折

    原位标注

    答疑解惑

    问题补充:我已经将该梁按照框架梁重新画了一遍,并看了钢筋三维,但是更奇怪了,同样这个位置的我设置的框架梁,在二跨三跨中间支座处负筋共5根,其中三根正常,另外两根每根负筋分成两部分在该柱弯折15d,该处柱子也正常啊,为什么出现这种状况。好难啊。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你左右钢筋直径相同吗

     

    2014-01-27 00:22:14 

  • 你把这道梁用设置框架梁(属性改成基础联系梁)再画这道梁,查看一下结果,然后再分析分析,钢筋三维有助于理解。