    请教各位前辈根据下面的平面图和系统图井道照明的电线长度怎么计算?
    答:等于 一+二+三
    一、单联双控开关之间的电线长度怎么计算?
    答:PVC20管长度=第一个灯具至单联双控开关的图示水平长度+1.3(开关高度)+0.5(至第一个灯具垂直高度)+1.3-0.5(下面一个单联双控开关至最低一个灯具);管内电线均为3根(管长乘以3就是电线的量)
    二、灯具之间的电线长度怎么计算?
    答:PVC20管长度=第一个灯具至最低一个灯具=电梯井高度-0.5-0.5;管内电线均为5根(管长乘以5就是电线的量)
    三、配电箱至第一个灯具之间的电线长度怎么计算?
    答:PVC20管长度=配电箱至第一个灯具的图示水平长度+1.4(假设为配电箱距地高度)+0.5(至第一个灯具垂直高度);管内电线均为3根(管长乘以3就是电线的量)