• 局部降板,需要设置钢筋的条件

    请问下图局部降板升板:

    1. 请问下图:≥板厚且≥150,这是降板需要设置钢筋的条件是吗?板厚120,比如降板H-0.03,不具备上述≥板厚且≥150,是不是就不用按下图设置降板节点的钢筋了?

    2. 反过来说,比如降板170,就要按照下图所示的节点图绘制降板钢筋了?

    3. 如果上述我说的都不对,那么请问≥板厚且≥150,是什么意思呢?请老师讲解,谢谢

    4. 设置降板

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个是说那个隔墙的吧,感觉应该是指这个隔墙要大于等于150或板厚。

    2019-03-17 17:19:18 

  • 答;不是你所问的意思,是墙内边线到降板转折点的距离,必须大于等于板厚和大于等于150mm。降板