zhuzhu 2008-07-09 13:46:00 | 天津市 其他专业 | 1328查看 6回答
板的马镫筋软件共给了三种形式2
一般常规情况下都是怎样进行输入信息的: 第一种的l1、l2、l3和马镫信息(数量+级别+直径或级别+直径+间距*间距)最主要请说明一下间距是多少。 第二、三种的l1、l2、l3和马镫信息(数量+级别+直径或级别+直径+排距)最主要请说明一下排距是多少。问题补充:一般是在施工组织设计有做法,但是我现在想问的是如果没有,现场是怎样考虑的。 例如第一种,L1要大于所托钢筋的间距,L2是板厚减保护层,L3一般是200,间距我就不太清楚了,希望大家可以告诉我。 我只知道第一种,二三种就不知道了,我希望大家可以这样给我回答一下,也有助于我的理解,谢谢!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:L2、L3大于板底部钢筋间距即可 L1大于板上部钢筋间距即可 一般根据定额计算规则执行即可。
2008-07-09 13:51:18
-
答:一般的是L1,二倍主筋间距; L2,板厚-保护层厚度; L3在150—200mm之间。
2008-07-09 15:13:41
-
施工组织设计中有,就按施工组织设计的做法来做 如果没有就按@1000*1000 按梅花形布置就行 没有什么常规主要是施工 时保证不塌不堆钢筋不变形就行
2008-07-09 15:28:20
-
那要结合你的图纸设计
2008-07-09 13:52:08
-
如果施工组织设计中有,就按施工组织设计的做法来做, 如果没有,我们一般用二三种
2008-07-09 14:12:27
-
马镫:其主要功能是为了保证我们布置钢筋的位置及其截面形状的稳定;从这一点来说: 对于一型马镫:一般多用于厚度较薄的楼面板, 其钢筋的规格多同板筋或低一规格(各地习惯).间距为@500*500; 对于二、三型马镫;多用于板厚较厚,且板的配筋较大,所需提供的支撑力相对较大的情况下;其钢筋的规格多低于板筋一规格间距多为@1000*1000; 只要能保证钢筋布置的位置准确及截面形状的稳定,其间距现场可做相应的调整。
2008-07-09 14:45:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看