请问老师吊顶高度是2.5m,层高3m,电管的立管高度按照2.5计算还是3计算
谢谢老师
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问老师吊顶高度是2.5m,层高3m,电管的立管高度按照2.5计算还是3计算
答:如果是走吊顶敷设的,计算2.5米,如果是沿顶敷设的,先要计算到3米,然后下翻0.5米
2020-11-20 09:55:08
-
电管的立管高度按照3米计算另外0.5米按金属软管计算
2020-11-20 09:52:38
-
一般是埋在吊顶内的
2020-11-20 09:55:07
-
如果是新建工程,线管暗敷,那么管子是在顶板内暗装的,立管处用软管下返至2.5m处;线管在吊顶内明敷,高度在2.5~3m之间,顶板打吊杆吊装,立管处用软管下返至2.5m处;管线不可能直接放到吊顶板上;