    请问梁加固工程中的,梁标注信息里:

    JL33(1) 200x550

    300*650(100/0-0/100)——这个是什么意思????

    c10@100(2)

    2c20;4c20 2/2

    N4c16


    集中标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:梁加固

    2022-11-06 11:17:35 

  • 梁加固,左加厚100,底加厚100。

    2022-11-06 11:21:34 

  • 这是建筑加固结构设计表示方法, 意思为:基础梁;原梁截面200*550(左侧加厚100/右侧不加厚-上面不加厚/下面加厚)

    2022-11-06 11:24:30 

  • 原梁200*550。加固后300*650。梁左加厚100。梁上不加高。梁下加高100,箍筋C10@100,(2)两支箍筋,上两根C20钢筋,下4根C20,分两排布置。抗扭钢筋4根,C16,一边2根。