• 框架柱14三级钢电渣压力焊与绑扎区别

    将框架柱14三级钢的搭接形式由绑扎改为电渣压力焊,这样能影响到哪些工程量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋量会差很多的。。钢筋搭接长度没有了。。有需要加密的相应的加密也没有了。。。 搭接是按照小钢筋直径的。。所以箍筋加密的间距就变了。。所以就减少了。。

    2010-05-21 11:15:23 

  • 朋友,你好 这会会影响到钢筋量的,因为改为电渣压力焊了,会计算电渣压力焊的接头个数。就不计算钢筋搭接量了, 因为如果采用搭接的话,搭接部位的箍筋是要加密的,而采用了电渣压力焊就没有加密了,所以箍筋就少了。

    2010-05-21 11:11:56 

  • 为什么箍筋也少了,角筋可是16的 因为搭接区需要加密,电渣压力焊处则不需要加密