• 住宅小区室外电气

    问题一:请问新买的电缆在安装前需要做电缆试验吗?如果需要测试,测试那些内容?陕西2004工程量清单应该套用那个清单项目? 问题二:小区的高低压配电室设计在小区地下车库内,各单体楼电源均从低压配电室引出经室外电缆沟至各楼主配电柜,电缆沟支架上的Φ10镀锌圆钢接地线是否应与各单体楼接地极连通,接地线套哪个定额合适?Φ10镀锌圆钢接地线与单体工程接地极连通是否可以再计取什么费用,可否套用接地跨接线定额?关于送配电装置系统调试(1KV以下交流供电)在这个工程中应该怎么计算?请教前辈,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、首先得明确电缆是10KV以上还是以下,如果是低压电缆只需要做绝缘遥测就可以了,阻值符合规范要求就可以了,清单项是电力电缆敷设; 2、电缆沟支架敷设的镀锌圆钢可以套用户内接地母线定额子母,与各楼连接套结机地跨接处。

    2011-12-20 17:20:08 

  • 1、必须做经常复试检验。 2、不需要连通,只要接地电阻测试符合设计要求就行。 不计取费用!在材料检验费中已经计算过了。

    2011-12-20 11:20:08 

  • 问题一:新买的电缆在安装前需要做电缆试验, 如果需要测试,测试那些内容?---绝缘电阻,机械强度, 不用套清单项目, 包含在材料费中. 问题二:小区的高低压配电室设计在小区地下车库内,各单体楼电源均从低压配电室引出经室外电缆沟至各楼主配电柜,电缆沟支架上的Φ10镀锌圆钢接地线不用与各单体楼接地极连通,接地线套哪个定额合适?---套接地母线的定额子目. Φ10镀锌圆钢接地线与单体工程接地极连通是可以套接地母线的子目;,关于送配电装置系统调试(1KV以下交流供电)在这个工程中应该计算1次.

    2011-12-20 11:23:17 

  • 应该算七个送配电调试

    2011-12-20 12:14:39 