• 关于WDZ-BYJ问题!

    图纸设计上 写的是 WDZ-BYJ-450/750V 交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃铜芯导线。 WDZN-YJY-0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘、聚烯护套无卤低烟阻燃铜芯电缆。 问题1:这种线或电缆比普通的BV和YJV贵多少钱?调差一般比普通的加多少合适。 问题2:照明线设计的是 WDZ-BYJ-3*2.5,我计算的时候都是乘以3了的。 现在消防广播线、消火栓按钮线、压力开关启泵线、设计的也是WDZ-BYJ-2*1.5,我计算的时候没有乘以2了的,因为这是消防的就没有乘以,直接套的两芯线,这样可以不,算不算与前面不符。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1:这种线或电缆比普通的BV和YJV贵多少钱?调差一般比普通的加多少合适。 这种电缆比普通电缆贵,不是随便调的,要有甲方批价。 问题2:照明线设计的是 WDZ-BYJ-3*2.5,我计算的时候都是乘以3了的。 现在消防广播线、消火栓按钮线、压力开关启泵线、设计的也是WDZ-BYJ-2*1.5,我计算的时候没有乘以2了的。 WDZ-BYJ-3*2.5的电缆是一根,内有三根2.5mm2电线,不能乘3 。WDZ-BYJ-2*1.5也是一根电缆,内有2根1.5mm2的电线,也不能乘2 。都计算单根长度。

    2012-02-19 12:17:47 

  • 同意楼上观点

    2012-02-19 14:06:53 