• 当非框架梁以暗柱为支座软件在原位标注时,总是提示“是否转换成框架梁”的问题?

    各位大侠:当非框架梁以暗柱为支座软件在原位标注时,总是提示“是否转换成框架梁”,此时我该怎么处理,是否全部转换成框架梁呢,可是图纸上明明标注的是“L”啊?我该怎么办?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 弹出该对话窗时点击“否”,若转化为框架梁其锚固就改变了。

    2011-11-14 08:03:14 

  • 各位大侠:当非框架梁以暗柱为支座软件在原位标注时,总是提示“是否转换成框架梁”,此时我该怎么处理,是否全部转换成框架梁呢,可是图纸上明明标注的是“L”啊?我该怎么办? 选否就行了,当非框架梁遇到框架柱,剪力墙柱的时候软件会自动提示是不是要转换的,你以框架梁为支座就不会有,按照图纸计算就行了

    2011-11-14 08:04:32 

  • 各位大侠:当非框架梁以暗柱为支座软件在原位标注时,总是提示“是否转换成框架梁”,此时我该怎么处理,是否全部转换成框架梁呢,可是图纸上明明标注的是“L”啊?我该怎么办? 回答:框架梁与非框架梁锚固不同,点击“否”即可。

    2011-11-14 08:35:38 

  • KL应该是框架梁,L应该是非框架梁。你点否继续即可。 非框架梁一样是以剪力墙、端柱、框支柱为支座的。 如果点“是”当做框架梁计算,差距是锚固的钢筋。 下图为软件中框架梁和非框架梁端部支座节点锚固要求。

    非框架梁

    原位标注

    2011-11-14 09:07:31 

  • 同意二楼的。

    2011-11-14 09:22:28 

  • 点击“否”继续就可以。

    2011-11-14 08:16:49 